• 室内消防管道卡扣连接的问题?

    图纸上写大于DN100的消防管道用卡扣连接。 问题1:卡扣连接属于法兰连接吗?管件都需要计算什么?如果属于法兰连接那么法兰片是不是就要单独计算?是不是一个弯头的位置算2个法兰,一个三通的位置算3个法兰,一个阀门的位置算2个法兰,水平管道每6米是不是也需要计算2个法兰?应该怎么数个数? 问题2:卡扣连接和沟槽连接是不一样的吧? 问题3:室内消防管道卡扣连接在辽宁应该怎么套定额?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 问题1:卡扣连接属于法兰连接吗?管件都需要计算什么?如果属于法兰连接那么法兰片是不是就要单独计算?是不是一个弯头的位置算2个法兰,一个三通的位置算3个法兰,一个阀门的位置算2个法兰,水平管道每6米是不是也需要计算2个法兰?应该怎么数个数?

    卡扣连接不属于法兰连接,而是应该套沟槽连接,一个弯头用2个沟槽管件,三通用3个 ,

    管件

    问题2:卡扣连接和沟槽连接是不一样的吧?

    是一样的

    问题3:室内消防管道卡扣连接在辽宁应该怎么套定额?

    如下图为河北定额,你在你们的定额里找找

    定额

    2016-08-25 15:35:43 

点我,有新答案通知你哦

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!