60****@qq.com 2016-08-25 00:51:25 | 贵州省 安装算量GQI | 4597查看 3回答
在桥架配线的时候,为什么点不到电缆管与桥架相连的立管,无法桥架内配线?
大家好,请问大家一个软件桥架配线的问题,在设置起点后,我在选择管的时候(电缆与桥架相连的立管),为什么点不到,显示没有与桥架相连?无法点到中间这个立管?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳用动态观察看看立管是否已连接桥架,如果立管在桥架底部,在平面中是点不上桥架的,在三维中才能点上立管;
2016-08-25 08:04:47
-
1.看你立管的七点标高与桥架标高之间的关系(是否一致);
2.检查桥架路径到你设置起点的位置是否有断开;
3.有没有在电线导管构件导航下操作电缆导管的选择起点。
2016-08-25 09:00:07
-
有水平管和立管都选中,就会连起来!
2021-10-31 16:56:46
-
如何查看桥架内的配线有几根,又怎么取消。我在桥架布线完成了2根电缆,但是发现有错现在要取消一根怎么办?补充问题:B不过还是很麻烦,我要查看桥内一根电缆长度怎么看啦?还请指教。谢谢
-
在安装建模里,在识别桥架配线的时候应该怎么操作,是否可以识别配电箱与配电箱
1.在安装建模里,在识别桥架配线的时候应该怎么操作的,求详细操作。2.是否可以识别配电箱与配电箱,配电箱与桥架,3.在横向桥架的中间点有连接的管线该怎么办。求讲解,急急急,谢谢
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看