• 架立筋 通长筋 集中标注 带括号 不带括号的问题

    现在有一个WKL1,2跨,4肢箍。下部钢筋不考虑,上部钢筋:2B20+(2B12).原位标注:只有中间的支座处有4B20的负筋,左右两端并没有原位标注。 那么问题就来了:的GGJ里面,架立筋2B12只存在每一跨梁的中间部位,有支座负筋的地方,与负筋搭接了,但是对于没有支座负筋的梁的两端,却是空着的。也就是说,4肢箍的箍筋,在梁的两端只有2肢箍到了钢筋,还有两2肢箍是悬空的,没有钢筋在那里。 请问:这是梁的钢筋信息没有写对,还是广联达软件的问题,还是说,规范里面规定当没有支座负筋的时候,架立筋应该伸入梁端头? 青色的椒架立筋,左边是梁端,可以看到是空的,右边的架立盘与梁中间的支座负筋搭接了。 问了几个人,他们是这样说的 当支座没有负筋的时候,这个2B12应该通长设置,所以输入2B20+2B12 当没有负筋时,架立筋通长。当有负筋时,中部架立筋与负筋搭接。 有的说图纸设计错误 有的说其它不动,直接在计算设置里把架立筋的长度算到柱边-保护层 我已经糊涂了。这个节点到底是应该怎么处理呢?这只是一个案例,没有设计人员给我去问的,所以不要说叫我去跟设计沟通。 2B20+2B12和2B20+(2B12)这两种情况有什么区别?

    梁端头

    集中标注

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    答疑解惑

    2016-08-26 10:18:54 

  • 集中标注上部钢筋:2B20+(2B12),就是通长筋2C20,跨中没有原位标注时就是2根C20的另加2根C12的架立筋,这两根架立筋与支座负筋搭接计算。