• 关于基础梁(反梁)的上下部钢筋

    下列图中,都是基础层的梁标高-0.,5基础层高1.5m,无地下室。 1、如图,基础层的梁都是反梁还是部分是反梁; 2、DL-9和JL-8中的2B16表示是梁的上部钢筋还是下部钢筋; 3、JL-5若是反梁,广联达中的信息是不是像图4这样输入,如果不是应该怎样输入; 4、地上楼层的KL用楼层框架梁处理,那地上楼层L代表的梁永非框架梁处理是否合适? 问题有点多,还请指教一下,感激不尽

    非框架梁

    基础梁

    答疑解惑

    广联达服务新干线

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    下列图中,都是基础层的梁标高-0.,5基础层高1.5m,无地下室。 1、如图,基础层的梁都是反梁还是部分是反梁;

    根【根据梁的名称及配筋可以确定你的梁没有反梁的都是用梁中的框架梁或基础连系梁定义】

    2、DL-9和JL-8中的2B16表示是梁的上部钢筋还是下部钢筋;

    【集中标注的2b16都是上部通长筋的,你记住一点只有在集中标注中有标注B(底部通长筋)、T(上部通长筋)才是用基础梁定义的】

    3、JL-5若是反梁,广联达中的信息是不是像图4这样输入,如果不是应该怎样输入;

    【不存在你说的这种情况,更不要说你输入的对与否了】

     4、地上楼层的KL用楼层框架梁处理,那地上楼层L代表的梁永非框架梁处理是否合适?问题有点多,还请指教一下,感激不尽

    【这样是对的,一般情况下的时候JKL、KL都是用框架梁定义的、WKL用屋面框架梁定义,L都要用非框架梁定义,JL、DL都是用基础连系梁定义,JZL、JCL都是用基础梁定义,但也有特殊情况的JL、DL用基础梁定义的就是有标注B、T字样的时候,这样就是属于设计不按照标准的设计的情况】基础梁

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

     

     

    非框架梁

    基础梁

     

    追问(2016-08-26 21:24:43):
    那我图中基础层的梁不用在基础梁下进行定义,因为基础梁是先输入下部钢筋,再输入上部钢筋。用普通梁进行定义,然后转换成基础联系梁即可
    【就是这样的,你的本来就是基础连系梁的】

     

    2016-08-26 21:05:33 

  • 不对

    您这个不是基础梁

    您这个是基础层的框架梁

    也就是基础连续梁

    答疑解惑

    2016-08-26 20:50:14 