四月天 2016-08-28 11:17:44 | 河南省 安装 | 3781查看 1回答
消火栓管道进入箱子都需要一个弯头吗?
消火栓管道进入箱子都需要一个弯头吗? 什么时候用机械三通? 什么时候用变径三通? 卡箍链接时候 三通旁边都要用卡箍吗?丝接的就只有弯头没有别的了吗?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
消火栓管道进入箱子都需要一个弯头。
丝扣连接时候都用机械三通,立管和支管均为丝扣连接时用变径三通,因为从立管出来就变径为DN65管,弯头也是DN65的。
卡箍链接时候 三通旁边都要用卡箍,丝接的就只有弯头没有别的了。
2016-08-28 11:20:21
-
室内消火栓管道的支架多少米一个??消防验收规范上有没有??2021-12-03 11:23:02 补充做预算多少米算一个支架??喷淋系统管道的支架和消火栓系统是不是一样的?
-
河南减压稳压消火栓该怎样套,是套消火栓子目,然后在子目下补充一个减压稳压消火栓的主材吗?
河南减压稳压消火栓该怎样套,是套消火栓子目,然后在子目下补充一个减压稳压消火栓的主材吗?问题补充:那么主材是整套消防箱加上一个箱内消火栓减压稳压吗?
-
螺纹阀门定额中只含了一个活接头,是实际施工时一个阀门只需要一个吗,还是需要两个活接头?如果需要两个,
螺纹阀门定额中只含了一个活接头,是实际施工时一个阀门只需要一个吗,还是需要两个活接头?如果需要两个,那两外一个是在哪包含?是考虑在管道接头里面了吗?请指教