局部降板重叠部分的钢筋应该怎么处理
分割,修改顶标高降板后,受力钢筋的锚固长度变成15d,是不是可以直接修改成la
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳需要调整钢筋长度,汇总计算后在编辑钢筋里修改,两端都要按锚固长度计算,按标准图集大样计算修改长度。
2016-08-30 10:52:23
-
你好:应该是修改90的那一端,高低板处软件里计算不对,应该是另加两个锚固长度后,再加板的高差值。
2016-08-30 10:51:43