• 结算时桩长如何确定

    本项目采用工程量清单综合单价方式计价,现地基处理采用高压旋喷桩,设计说明了桩端进入持力层不小于0.5米,施工时桩顶高出设计桩顶标高不少于0.3米,截桩后平均桩长为5米,实际施工中因场地原因持力层的深度会有变化,每根桩的长度也会不同。按清单计价规范2013计算规则为按设计图示尺寸以桩长计算。那我结算时如何确定桩长,比如1#桩截桩前的实际桩长为5.3+高出桩顶的0.3米,结算时是按5.3+0.3米计算还是按图纸上的5+0.3米计算呢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这个肯定是要加上0.3的技术规范就是这样的

    2016-09-02 15:02:01 

  • 已采纳

    你好:本项目采用工程量清单综合单价方式计价,现地基处理采用高压旋喷桩,设计说明了桩端进入持力层不小于0.5米,施工时桩顶高出设计桩顶标高不少于0.3米,截桩后平均桩长为5米,实际施工中因场地原因持力层的深度会有变化,每根桩的长度也会不同。按清单计价规范2013计算规则为按设计图示尺寸以桩长计算。那我结算时如何确定桩长,比如1#桩截桩前的实际桩长为5.3+高出桩顶的0.3米,结算时是按5.3+0.3米计算还是按图纸上的5+0.3米计算呢

             【 按照每根桩的实际长度计算 】【桩顶的实际标高就包括了超灌的0.3m】如果按照设计桩顶标高就要加0.3m      

    2016-09-01 17:14:54 

  • 桩基结算(据实计量)都是要以审核过(监理和业主方)的打桩记录表办理,设计桩顶标高不少于0.3米必须计量。

    2019-06-23 21:09:57 