十年不晚 2016-09-01 15:41:11 | 河南省 土建 | 1024查看 1回答
自动生成吊筋,如图是否正确?
图纸上说主次梁交接处有2根吊筋,我自动生成的是否正确? 1、上面的三根主次梁都有吊筋是否太多? 2、下面的梁只要是交接处没有柱子和墙的话是否都需要加吊筋?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
图纸上说主次梁交接处有2根吊筋,我自动生成的是否正确?
——:如果是主次梁位置都有吊筋,那么可以自动生成,
1、上面的三根主次梁都有吊筋是否太多?
——:不多,这是设计要求的
2、下面的梁只要是交接处没有柱子和墙的话是否都需要加吊筋?
——:是的,只要不是支座,是主次梁交接就有,但是主梁与主梁交接是没有的(像这样的设计,一般有附加箍筋,就会有吊筋的)
2016-09-01 15:48:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看