• 自动生成吊筋,如图是否正确?

    图纸上说主次梁交接处有2根吊筋,我自动生成的是否正确? 1、上面的三根主次梁都有吊筋是否太多? 2、下面的梁只要是交接处没有柱子和墙的话是否都需要加吊筋?

    自动生成吊筋

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 图纸上说主次梁交接处有2根吊筋,我自动生成的是否正确?

    ——:如果是主次梁位置都有吊筋,那么可以自动生成,

    1、上面的三根主次梁都有吊筋是否太多? 

    ——:不多,这是设计要求的

    2、下面的梁只要是交接处没有柱子和墙的话是否都需要加吊筋?

    ——:是的,只要不是支座,是主次梁交接就有,但是主梁与主梁交接是没有的(像这样的设计,一般有附加箍筋,就会有吊筋的)