• 关于墙体剔槽套什么定额

    请问北京片区在建项目墙体变更后剔槽配管,剔槽是套取北京12定额里面的定额子目还是套取北京12修缮定额内的定额子目,为什么?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  •   北京片区在建项目墙体变更后剔槽配管,剔槽应该是套取北京12定额里面的定额子目,如果北京12定额里面没有相应的子目,那还是套取北京12修缮定额内的定额子目的。

    2016-09-01 16:37:13 

  • 北京片区在建项目墙体变更后剔槽配管,剔槽是套取北京12定额里面的定额子目,依据2012北京市建设工程预算定额培训教材--通用安装工程二,第98页第二节

    修缮定额

    教材定额使用说明:原文,在工程中,经常遇到由于设计变更的原因产生凿槽、打洞的问题。随着环保理念的深入,越来越多使用轻质砌体、预制板用于工程的非承重墙。这些墙体上暗配管,将导致在工程新建阶段就发生凿槽工作、


    2016-09-01 16:43:45 

  • 剔槽是套取北京12定额里面的定额子目

    因为电气安装预算定额里有这条子目。

    2016-09-01 17:54:50 