180****0827 2016-09-03 15:29:14 | 福建省 安装 | 1338查看 4回答
安装给排水中,管道变径时候套管按多大算?如图 这样按套管按多少算?:管道人工挖土方是只要首层埋地的
安装给排水中,管道变径时候套管按多大算?如图 这样按套管按多少算?:管道人工挖土方是只要首层埋地的都要计算吗?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
安装给排水中,管道变径时候套管按DN50算。
管道人工挖土方是只要首层埋地的都要计算。
2016-09-03 15:37:16
-
管道变径时候套管按管道内径算,De50的塑料管其定额要选用DN40的,管道人工挖土方只要首层埋地的都要计算。
2016-09-03 15:40:26
-
你好:看图纸应该套管为DN50
管道人工挖土方只能计算埋地部分的工程量。2016-09-03 16:17:02
-
安装给排水中,管道变径时候套管按多大算?如图 这样按套管按多少算?:管道人工挖土方是只要首层埋地的都要计算吗
回复:
请注意截图中清楚表明,
1,标高10.500 处管径为De50;
2,标高13.800 处管径为DN40;
3,套管统一按大者计算;
4,管道挖土方,只要是埋地的管道都要计算;
2016-09-03 17:56:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看