安心胡胡 2016-09-05 14:29:28 | 湖南省 安装 | 10955查看 3回答
风管柔性接口
1.风机盘管与风管之间的柔性接口面积是如何计算?是用对接风管的周长*柔性接口的长度吗? 2.风管与散流器、回风口对接的地方是否也要设置柔性接口?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1.风机盘管与风管之间的柔性接口面积是如何计算?是用对接风管的周长*柔性接口的长度吗? 2.风管与散流器、回风口对接的地方是否也要设置柔性接口?
答:1.风机盘管与风管之间的柔性接口面积是用对接风管的周长*柔性接口的长度(按展开面积计算)
2.风管与散流器、回风口对接的地方不用设置柔性接口,因为散流器、回风口不是震动源。
2016-09-05 19:15:04
-
1.风机盘管与风管之间的柔性接口面积是用对接风管的周长*柔性接口的长度【即展开面积】。
2.风管与散流器、回风口对接的地方是也要设置柔性接口。
2016-09-05 14:32:05
-
1.风机盘管与风管之间的柔性接口面积是用对接风管的周长*柔性接口的长度。
2.风管与散流器、回风口对接的地方也要设置柔性接口。
2016-09-05 16:25:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看