• 板洞加强筋设置了短跨向,计算式显示只算了短跨向的一边,正常吗?

    大家看看板洞加强筋我按图纸设置是否正确,但看计算式怎么只算了2根,还是分的面筋和底筋

    板洞

    洞口

    答疑解惑

    问题补充:这个洞口所在的板是双网双向的,难道这个原因,板洞被识别为面筋底筋?那到底按哪个计算

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 大家看看板洞加强筋我按图纸设置是否正确,但看计算式怎么只算了2根,还是分的面筋和底筋

    板洞加强筋按图纸设置应输入两侧的总根数.

    2016-09-05 15:32:41 

  • 你这个 板洞加强筋设置了短跨向,计算式显示只算了短跨向的一边,正常的,因为长向的 洞口边 有梁,不用设置 加强筋了。按照 你上传的设计图只有2根,所以计算式 只算了2根,不需要分 面筋和底筋。

    2016-09-05 15:20:04 

还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看