零 2016-09-06 09:54:16 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 408查看 3回答
此处梁的钢筋应该怎么布置
设计要求蹲便卫生间周边大样作法用图一所示布置,我判定此处为梁的钢筋布置,根据图一所示宽高,对照梁平法施工图,找到符合条件的梁只有L5(1),但是L5(1)已经根据梁平法施工图布置钢筋,那么该如何应对图一的要求布置钢筋呢?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
2016-09-06 10:45:36
-
不是的
这个应该是卫生间的止水带的
您用圈梁定义绘制就可以的
不是框架梁的设计要求的
这个是高出您的现浇板的一个混凝土止水带
可以说是上翻梁吧
2016-09-06 10:20:23
-
你的图示显示,图中各个位置的梁,截面,钢筋,原位标注都已经到位,都有钢筋信息,梁图只不过是一个上返梁的示意图,具体是哪里的不明确,可以不理他,个别位置有梁的话,是上返的梁,你可以参照,比喻卫生间墙下有砼带,可以考虑
2016-09-06 13:20:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看