• 钢筋中剪力墙高度

    图纸要求剪力墙纵筋上下分别锚入梁内>=35d,但我在软件中找不到该如何设置。 当把墙顶标高设置成52.7的时候,钢筋就伸到梁顶(梁高900)了。如果墙高设置到梁底,钢筋又不伸入到梁里面了。。。请教各位老师该怎样设置才能使纵向钢筋伸入梁内35d。 水平钢筋如果也伸入柱内35d,又该怎么设置?

    标高设置

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    【墙高度设置为52.7或51.8都可以,只要保证墙和梁相交就可以,墙钢筋的锚固在设置中调整】

    梁高

     

    答疑解惑

    2016-09-06 18:54:11 

  • 底部的35*D可以在节点设置里能设置,顶部的在软件里不会自动计算,只能汇总计算后在编辑钢筋里调整长度

    2016-09-07 09:17:08 