忱心 2016-09-06 21:19:03 | 江苏省 土建算量GCL2013 | 6553查看 5回答
框架梁-0.03处梁没有板,请问梁腹板HW高度怎么计算?
设计说明上要求梁腹板HW大于450时要设侧面钢筋,HW=梁高-板厚。但是图纸-0.03层有地梁,显然-0.03是没有板的。地梁是否要设置侧面钢筋,如果要设置HW怎么计算。
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:请看平法图集里没有板时的腹板是怎样计算的。
2016-09-07 07:48:04
-
框架梁-0.03处梁没有板,那么梁腹板HW高度=梁高,当梁高>450时设置构造筋,否则不设置。
2016-09-07 07:44:04
-
地梁?
地梁上也没有板啊
所以,地梁没有这个约束要求的
2016-09-07 07:48:21
-
地梁需要看图纸上的标注的,没有标注时就不需要设置。
2016-09-07 07:41:29
-
设计说明上要求梁腹板HW大于450时要设侧面钢筋,HW=梁高-板厚。但是图纸-0.03层有地梁,显然-0.03是没有板的。地梁是否要设置侧面钢筋,如果要设置HW怎么计算。【没有板的梁HW=梁高,梁高大于450就要设置侧面钢筋】
2016-09-07 07:50:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看