• 框架梁-0.03处梁没有板,请问梁腹板HW高度怎么计算?

    设计说明上要求梁腹板HW大于450时要设侧面钢筋,HW=梁高-板厚。但是图纸-0.03层有地梁,显然-0.03是没有板的。地梁是否要设置侧面钢筋,如果要设置HW怎么计算。

    腹板

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:请看平法图集里没有板时的腹板是怎样计算的。

    梁高


    答疑解惑


    2016-09-07 07:48:04 

  • 框架梁-0.03处梁没有板,那么梁腹板HW高度=梁高,当梁高>450时设置构造筋,否则不设置。

    2016-09-07 07:44:04 

  • 地梁?

    地梁上也没有板啊

    所以,地梁没有这个约束要求的


    2016-09-07 07:48:21 

  • 地梁需要看图纸上的标注的,没有标注时就不需要设置。

    2016-09-07 07:41:29 

  • 设计说明上要求梁腹板HW大于450时要设侧面钢筋,HW=梁高-板厚。但是图纸-0.03层有地梁,显然-0.03是没有板的。地梁是否要设置侧面钢筋,如果要设置HW怎么计算。【没有板的梁HW=梁高,梁高大于450就要设置侧面钢筋】

    广联达服务新干线

     

    2016-09-07 07:50:32 