• 基础设置为-2m,±0.00以下框架柱底标高

    广联达钢筋算量软件,楼层设置基础层为-2m,在实际图形输入计算过程中,基础柱子显示的怎么是-4m呢?应该柱子底标高是基础底标高-2m才对啊?

    基础底

    基础层

    答疑解惑

    广联达服务新干线

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你三维一下就知道了,是因为你的独立基础设置有问题,相对标高是要改为默认的0的不是-2,,你设置为-2再加上层高的2m,这样基础底标高就变成-4m了,柱也是相应的变化了

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    你要理解相对底标高的意思,这个不是绝对标高,他是说的相对于基础层底的高度,本身他就是位于基础底,这样就是0的,如果是有二阶台,那么二阶台的相对底标高就是一阶台的高度 

     

    基础底

     

    基础层

     

     

    2016-09-06 22:27:06 

  • 答:基础层,层底标高是-2,独立基础[相对底标高],你输入-2。两个负2,得数是-4米。

    2016-09-06 22:30:26 

  • 你好:广联达钢筋算量软件,楼层设置基础层为-2m,在实际图形输入计算过程中,基础柱子显示的怎么是-4m呢?应该柱子底标高是基础底标高-2m才对啊?

          因为你将独立基础单元中的相对底标高设置为了-2m,所以柱子的底标高为-2-2=-4m。注意相对底标高是相对你设置的基础层底标高-2m,如果你的基础底标高为-2m,那么相对底标高为0,如果独立基础为-3m,相对基础底标高为-1m。

    答疑解惑

    2016-09-07 06:03:39 

  • 广联达钢筋算量软件,楼层设置基础层为-2m,在实际图形输入计算过程中,基础柱子显示的怎么是-4m呢?应该柱子底标高是基础底标高-2m才对啊?

    你把基础定义时的相对底标高处不要输入数字,软件会自动填入的,相对底标高就是你在定义基础时相对于基础层底标高的数值,你在定义中输入-2米,就变成了相对底标高-2再往下2米,就变成4米了,把相对底标高中的-2改为0或直接删除不输入即可改过来.

    广联达服务新干线

    2016-09-07 06:56:29 

  • 有齐全设计图纸学习,512630063qq 

    2019-02-09 13:41:12 