• 破坏性拆除空调风管问题

    破坏性拆除空调风管问题,那么防火阀需要单独计算拆除吗。还是只算拆除风管的量就行了
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    防火阀如果需要重复利用可以单独计算拆除;若不利用,只计算拆除风管。是的,理解正确。

    2016-09-09 15:30:57 

  • 防火阀也是要拆除的。是不是跟风管一块拆除。。直接算拆除风管的量就行了。防火阀就不单独拆除了么,就像拆除线管一样。线也跟着管一块拆除。只算拆除线管就行是吗?
    是的,你的理解是正确的。

    2016-09-09 16:50:56 

  • 破坏性拆除空调风管,那么防火阀就不需要单独计算拆除了,只算拆除风管的量就行了。

    2016-09-09 15:13:49 

  • 破坏性拆除空调风管问题,那么防火阀需要单独计算拆除吗。还是只算拆除风管的量就行了


    答:是否需要拆除这个需要看拆除的规定,如果需要就一起进行拆除的。同时系统上的各种零部件也需要一起进行拆除的