• 避雷引下计算问题

    1.利用柱子内主筋做防雷引下线时。自屋面计算到基础表面(利用基础做接地)?"YSE" OR "ON" 2、利用柱子内主筋做防雷引下线时。自屋面计算到断接卡子箱(利用基础做接地)?"YSE" OR "ON" 3、利用柱子内主筋做防雷引下线时,不在乘以1.039的系数了?"YSE" OR "ON" 4、采用镀锌圆钢沿外墙做避雷引下线时,长度计算到断接卡子处?"YSE" OR "ON" 5、基础外圈设置了一圈扁钢接地极,那从基础出来链接这一圈扁钢接极的这段属于“户外接地母线”OR"接地跨接线"? 以上问题只需要按我的提问回答即可,谢谢
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1.利用柱子内主筋做防雷引下线时。自屋面计算到基础表面(利用基础做接地)?"ON"

     2、利用柱子内主筋做防雷引下线时。自屋面计算到断接卡子箱(利用基础做接地)?"YSE" 

     3、利用柱子内主筋做防雷引下线时,不在乘以1.039的系数了"ON"

    4、采用镀锌圆钢沿外墙做避雷引下线时,长度计算到断接卡子处?"YSE" 

     5、基础外圈设置了一圈扁钢接地极,那从基础出来链接这一圈扁钢接极的这段属于“户外接地母线”

     

    2016-09-10 08:52:32 

  • 答:1、 2、 3、 4均为“DN”,正确答案:暗装引下线自屋面计算到基础的底层钢筋(即基础的底面,而非表面);明装引下线计算到接地极。

    5、户外接地母线。