• 阴阳角放射筋问题?

    这个是挑檐板阴阳角的放射筋,我想问一下它这个图是说阴阳角都按这个布置放射筋还是只是阳角这样布置,放射筋在单构件里输入的具体数值是多少?麻烦写出计算的全过程。

    单构件

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、阴阳角都要布置,长度2400+两个弯折(板厚-2*保护层); 2、L=2400,长度已给定,几根的长度是一样的,同行之间也认可这个。

    2012-10-18 10:12:08 

  • 图中的标注说明只有在挑檐板(TYB)的阳角处设置该放射筋。 放射筋在单构件里输入,长度就是图纸上给出的尺寸2400mm,都是一样长。

    2012-10-18 11:00:56 

  • 用单构件输入就可以。

    2012-10-18 12:10:24 

  • 看图应有注明(或说明)的应设置;在单构件里输入按489号并输入长度2400及条数。

    2012-10-18 10:04:41 

  • 放射筋的长度结构说明里面有长度尺寸的相关规定,一般至少1500左右!

    2012-10-18 14:39:07 