雁过留名 2012-10-18 07:34:21 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 2115查看 2回答
梁上部第三排非贯通筋伸入跨内长度,软件默认是Ln/5,是否有根据?
钢筋抽样软件计算设置中,梁上部第三排非贯通筋伸入跨内长度,软件默认是Ln/5,是否有根据?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:没有依据的,应该是施工时办理一个签证,最后对量时也有个依据。
2012-10-18 07:51:54
-
梁上部第三排非贯通筋伸入跨内长度,软件默认是Ln/5,是根据11G101图集。
2012-10-18 07:35:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看