• 集水坑的问题

    集水坑一直是我的难题,1右图中我想问如果我直接在阀板上画了集水坑还需要画标高在-3.2到-4.2的墙吗? 2在左图中底板与右图的-4.2米处的底板有什么关系

    标高

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你这个虽然也算是一个积水坑吧,但是建议你还是最好不要用积水坑定义,你看它侧壁钢筋的弯折,其实更像是剪力墙,所以直接用剪力墙定义侧壁就好了,-4.2米处的底板用筏板定义,-3.2米处的顶班用板或者筏板定义就可以了。GGJ软件里面,不是说哪种构件就必须要用对应的构件来定义,主要还只看钢筋构造,可以灵活定义,这样才会更加准确。要学会多看钢筋三维,多看101图集。

    2016-09-11 08:51:01 

  • 你好:1右图中我想问如果我直接在阀板上画了集水坑还需要画标高在-3.2到-4.2的墙吗?不需要再画墙了,只是要把附加钢筋在其它钢筋里输入上去,另画一个顶板上去。。

     2在左图中底板与右图的-4.2米处的底板有什么关系,-3.2是集水坑的顶板标高;-4.2是底板的顶标高。

    中底板


    2016-09-11 07:59:22 

  • 1右图中我想问如果我直接在阀板上画了集水坑还需要画标高在-3.2到-4.2的墙吗? 2在左图中底板与右图的-4.2米处的底板有什么关系?

    你截图中这种情况,可以单独把此部分先直接定义筏板然后再定义墙.分别在-4.2米处定义筏板,定义墙从-4.2到-3.2.然后再定义顶板,布置坑上顶部分即可.其他部分的筏板在定义不同标高的筏板沿四周布置即可.

    2016-09-11 08:23:25 

还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索: