为什么是星星 2016-09-10 16:07:13 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 515查看 4回答
集水坑的问题
集水坑一直是我的难题,1右图中我想问如果我直接在阀板上画了集水坑还需要画标高在-3.2到-4.2的墙吗? 2在左图中底板与右图的-4.2米处的底板有什么关系
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你这个虽然也算是一个积水坑吧,但是建议你还是最好不要用积水坑定义,你看它侧壁钢筋的弯折,其实更像是剪力墙,所以直接用剪力墙定义侧壁就好了,-4.2米处的底板用筏板定义,-3.2米处的顶班用板或者筏板定义就可以了。GGJ软件里面,不是说哪种构件就必须要用对应的构件来定义,主要还只看钢筋构造,可以灵活定义,这样才会更加准确。要学会多看钢筋三维,多看101图集。
2016-09-11 08:51:01
-
你好:1右图中我想问如果我直接在阀板上画了集水坑还需要画标高在-3.2到-4.2的墙吗?不需要再画墙了,只是要把附加钢筋在其它钢筋里输入上去,另画一个顶板上去。。
2在左图中底板与右图的-4.2米处的底板有什么关系,-3.2是集水坑的顶板标高;-4.2是底板的顶标高。
2016-09-11 07:59:22
-
1右图中我想问如果我直接在阀板上画了集水坑还需要画标高在-3.2到-4.2的墙吗? 2在左图中底板与右图的-4.2米处的底板有什么关系?
你截图中这种情况,可以单独把此部分先直接定义筏板然后再定义墙.分别在-4.2米处定义筏板,定义墙从-4.2到-3.2.然后再定义顶板,布置坑上顶部分即可.其他部分的筏板在定义不同标高的筏板沿四周布置即可.
2016-09-11 08:23:25
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看