GQI花 2016-09-11 11:17:28 | 北京市 其他专业 | 2161查看 3回答
北京竖直通道电缆敷设人工问题
九、竖直通道电缆敷设时,执行相应定额子目,但人工工日乘以系数3.0,预制分支电缆敷设定额已按竖直通道电缆敷设考虑,人工不再乘以系数。这里的“竖直通道”是指电缆井吗?还是至其他的什么。麻烦大家答下。谢谢。(北京)
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
竖直通道是指电缆井、电梯井。
2016-09-11 11:26:46
-
九、竖直通道电缆敷设时,执行相应定额子目,但人工工日乘以系数3.0,预制分支电缆敷设定额已按竖直通道电缆敷设考虑,人工不再乘以系数。这里的“竖直通道”是指电缆井吗?还是至其他的什么。麻烦大家答下。谢谢。(北京)
竖直通道就是指各种井之类的,电缆井算是竖直通道的,什么管道井什么的都算的
2016-09-11 11:33:34
-
北京2012定额竖直通道电缆敷设是按电缆在竖直通道内垂直敷设的安装条件考虑的,采用支架支撑固定电缆,支架间距符合设计或规范要求。 电缆在竖井内桥架中竖直敷设时不符合竖直通道敷设条件的。
2016-09-11 15:10:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看