• 河南安装定额关于管道支架问题

    第一个图是室内铸铁给水管、第二个图是室内铸铁排水管、第三个及第四个是刚塑复合管,其中,铸铁给水管不含支架,铸铁排水管DN200和DN250的不含支架,刚塑复合管DN40不含支架,但是我发现它含的有钢板,请问这些不含的支架怎么算?规范中好像没有规定铸铁管支架间距的要求。另外支架和管卡有什么区别?

    河南安装定额

    间距

    答疑解惑

    广联达服务新干线

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 铸铁管支架间距一般2~3米一个,需要用型钢制作(一般为角钢);支架是型钢现场制作的,管卡是成品的,一般使用于轻型管。

    2016-09-11 21:18:10 

  • 你好,关于你说的问题,

    1、首先你要看管道安装的定额说明如下(是我省的定额说明)

    三、本章定额包括以下工作内容:

        1.管道及接头零件安装。

        2.水压试验或灌水试验。

        3.钢管包括弯管制作与安装(伸缩器除外),无论是现场煨制或成品弯管均不得换算。

        4.各类铸铁及塑料排水管均包括臭气帽、雨水漏斗制作安装。

        四、本章定额不包括以下工作内容:

        1.室内外管道沟土方及管道基础,执行《建筑工程预算定额》。

        2.管道安装中不包括法兰、阀门及伸缩器的制作、安装,按本册相应项目另行计算。

        3.过墙、板如采用防水套管时,应执行第六册相应子目。

        4.室内外各类管道支架及托钩的制作安装,按本章“管道支架制作安装”项目另行计算。

        5.本章“成品管卡安装”项目,适用于随各类管道配套供应的成品管卡、扣座的安装。

        6.本章定额未包括预留管槽及管槽内填充保温材料等项目,发生时按设计要求另计。

        7.各类管道安装项目工作内容中,均不包括预留孔洞、(打)堵洞眼、(剔)堵管槽,应按本章附

      属项目相应子目另行计算。

    根据定额说明,包含管卡的就不再计算支架

    2、关于支架的计算,一般在设计说明中都会给你支架的标准图集,按设计说明的标准图集计算即可

    2016-09-12 03:30:45 