• 图纸中说板采用双层双向,但是还标有跨板受力筋如何布置这种类型的钢筋

    图纸中说这种板的配筋为双层双向C8-200,现在图中又有跨板受力筋,如何理解这种布筋方式

    双层双向

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    答:C8- 150,没有标注附加两个字,原说明是双层双向C8-200。按原位标注优先原则,这一位置有C8-150替换C8-200,(面筋)

    2016-09-12 14:21:52 

  • 你好:请把图纸说明里的配筋要求截来看一下,图纸上应该是说没有标注配筋的板按c8-200双层双向布置。这里水平向的板标注了,就不要搂说明里的配筋了。

    截图吧,第5条没有看明白.还有一个是200和150的间距不可能同时布置.


    板的配筋


    2016-09-12 14:25:26 

  • 像这样的应该是还有附加筋的

    用跨板受力筋来布置


    2016-09-12 14:17:30 

  • 图纸中说这种板的配筋为双层双向C8-200,现在图中又有跨板受力筋,如何理解这种布筋方式

    图纸中说这种板的配筋为双层双向C8-200,现在图中又有跨板受力筋,这种跨板受力筋为面层钢筋 的附加筋,在软件定义了双层双向钢筋后,再用跨板受力筋定义,重复布置即可.(按你说明中5条中,已说明为图中标注的配筋为附加钢筋了.

    答疑解惑

    )

    2016-09-12 14:44:13 