• 连接VRV空调冷媒管道支管管径一般为多少?

    设计只给出了主管道的管径,支管管径不明确,一般采用多少?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    根据室内机的冷量从末端逐渐向主管靠拢计算,采用累加法。

    选型                         液管\\气管

    c<16                        9.52、15.88

    16≤c<24                  9.52、19.05

    24≤c<25                  9.52、22.23

    25≤c<34                  12.7、22.23

    34≤c<51                  12.7、28.6

    51≤c<73                 15.88、28.6

    73≤c<102                  19.05、34.9

    c>102                        19.05、41.3

    2016-09-13 09:35:41 

  • 答:主管与支管是由设计员给出的,一般是降一级管径,如果设计没有给出,看一看说明,或直接与设计员沟通,要求给出具体的配管大小。

    2016-09-12 20:45:41 