• 板 负筋 标注问题

    ,我这个默认的是标注尺寸为到支座外边线 请问下板负筋 这种断开的 两跟 和 拉通的 是不是 有区别的 我自己画的时候 是 两个都按 支座外边线 画的 就 比拉通的那种 要 多算 梁那一部分, 我不知道 对不对~ 图纸这种 我到底该把上下 拉通画成整体 还是 画 2个支座外边线

    拉通

    板负筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    严格按图纸设计绘制,切莫自作主张,钢筋的配置是经过验算确定的。该断的就断,该通常就通常。默认的是标注尺寸为到支座外边线,如果符合图纸,就不用修改了,如果不符合可以在设置里统一修改。

    2012-10-17 11:33:23 

  • 非拉通比拉通工程量肯定要多些,严格按图纸设计执行,设计是拉通的就按拉通布置,设计是单边的就按单边布置。

    2012-10-17 10:40:06 

  • 根据图上的钢筋信息两侧钢筋如果钢筋级别、直径相同可以按整体拉通布置,钢筋图纸也有不完善的表示,要自己判断一下,除非梁两侧布置的负筋的钢筋直径不同;级别不同;两侧板跨相差过大;梁两侧钢筋长度相差过大;梁两侧板的荷载不同;梁两侧板的标高不同等需要按图纸分别按图纸设计布置板负筋。

    2012-10-17 14:52:34 

  • 这必须要按图纸的标注布置,断开分别布置肯定结果会多一点的。

    2012-10-17 09:21:03 

  • 工程内所有的钢筋信息都要是复合设计要求的。要根据设计要求来布置

    答疑解惑

    2012-10-17 09:32:32 

  • 两个肯定是有区别的,分开画多了两个弯折长度,(按中心线布置,如果按外边布置又多了梁上重叠布置部分长度。)一般是一根梁如果两边板标高一样时能画通就画通布置。只在梁两侧板不在同一标高时才分开画。

    2012-10-17 15:59:43 

  • 支持楼上说法

    2012-10-17 15:38:23 

  • 这个应该按图纸设计的啊,图纸上通画就通长布置,不是就分别布置,主要依据图纸,如果设计为通的(图2),而你改为图1,那钢筋就多了

    2012-10-17 09:49:41 