好人好梦 2016-09-14 16:59:09 | 河南省 土建 | 3531查看 1回答
750平方米双曲线冷却塔内壁防腐面积
塔 高:45.0m; 进风口:中面标高4.0m,中面半径15.696m,壁厚0.35m; 喉 部:中面标高39.0m,中面半径8.92m,壁厚0.12m; 水池顶:中面标高0.000m,中面半径16.928m,壁厚0.35m; 环 基:底面标高-2.20m,中面半径19.594m 冷却塔人字柱为矩形断面,尺寸为300X300,冷却塔塔筒基础采用倒T型,基础宽度为2.5m,塔筒最大壁厚0.35m,最小壁厚0.12m。塔内淋水装置柱距4.6m,淋水架构和水槽采用预制钢筋混凝土结构。 以上是凉水塔数据,请问哪位专家知道这个750平方米双曲线凉水塔内壁防腐面积(含内筒壁、淋水柱、梁、人字柱及中心水井的面积大约多少?)
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
可以按图纸数据计算得到双曲线方程,
一个是用分段近似用圆柱或圆台表面积计算公式来近似计算,如下图:
二个就是用得到的双曲线公式,用定积分的方法精确计算:
如果双曲线方程是: x^2/a^2-y^2/b^2=1,(a≤x1≤x≤x2)
取y=sqrt(x^2-a^2)*b/a,则y'(x)=b*x/(sqrt(x^2-a^2)*a)
则侧面积公式为:∫2*π*y(x)*(1+y'^2)^(1/2) dx,积分区间是[x1, x2]三个就是用电脑程序,如mathLAb等,用得到的双曲线公式在软件中计算。
工程中一般都是用第一种。
2016-09-18 16:16:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看