31℃ 2016-09-17 22:00:45 | 海南省 安装 | 1177查看 4回答
给排水接头零件换算
给排水接头零件表中与实际安装或图纸设计不符,是否去掉接头零件表中相应零件接头含量,另外补充主材;还是定额中零件接头已综合考虑了,不得换算,但是表中没有的零件接头,实际中有安装,可以另及主材
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
答:一、给排水接头零件,定额中接头零件的含量已综合考虑了,不得换算;适用于管道螺纹连接、粘接连接的情况。
二、给排水接头零件,与图纸设计不符时,可以按实际发生的工程量计算费用。(不管表中有没有的接头零件),适用于管道焊接连接、熔接连接的情况。
2016-09-18 08:34:47
-
给排水接头零件表中与实际安装或图纸设计不符,定额中零件接头已综合考虑了,不得换算;但是表中没有的零件接头,实际中有安装,可以另及主材费用。
2016-09-18 07:50:41
-
定额中已综合考虑了给排水接头零件的消耗,如果接头零件表中与实际安装或图纸设计不符,也不用再换算或者补充主材了,因为零件接头都属于辅材。希望可以帮到你
2016-09-18 08:51:32
-
给排水配件已包含在管道安装中了,不需要单独去计算!
2016-09-18 08:38:46