• 板的底筋问题

    单向板在没注明的底筋的情况下,图中这句话,短向底筋的钢筋为a8-180,这短向是这个钢筋,那单向板另一个方向需要配底筋吗?我是明白单向板双向板的意思的,就这句话来说的配筋是怎么配的?还有问一个问题是,是不是所有板都需要配置底筋?

    配筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    单向板在没注明的底筋的情况下,图中这句话,短向底筋的钢筋为a8-180,这短向是这个钢筋,那单向板另一个方向需要配底筋,这个属于板的分布筋。

    我是明白单向板双向板的意思的,就这句话来说的配筋是受力筋按A8@180配置,受力筋的分布筋是还需要配置【具体分布筋规格型号和布置间距看说明】。

    是所有板都需要配置底筋。

    2016-09-18 11:56:01 

点我,有新答案通知你哦