• 定额“避雷引下线利用建筑物主筋引下”怎么算量??

    定额说是按内每根柱内焊接两根主筋考虑。超过两根,定额按照比例调整。问题1:若一处引下线,高度是10米,那么量是否是20米?因为是两根主筋。问题2:焊接的根数怎么确定?如何知道是焊接的几根主筋?

    柱主筋与圈梁钢筋焊接

    问题补充:定额2-897“柱主筋与圈梁钢筋焊接”,利用基础钢筋做接地的话就需要套这个定额?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    定额说是按内每根柱内焊接两根主筋考虑。超过两根,定额按照比例调整。

    问题1:若一处引下线,高度是10米,那么量不是20米,是10m。因为定额是按两根主筋考虑的,所以工程量不能乘以2。

    问题2:焊接的根数图纸均有说明,按图纸确定的主筋根数计算【如下图】。

    问题补充:

    定额2-897“柱主筋与圈梁钢筋焊接”,利用基础钢筋做接地的话不需要套这个定额。

     

    算量

     

     

    2016-09-20 10:27:27 

  • 超过两根,定额按照比例调整。问题1:若一处引下线,使用两根钢筋,高度是10米,那么量是10米因为是两根主筋。使用四根钢筋,高度是10米,那么量是否是20米。问题2:焊接的根数的确定要根据设计说明和结构图判断。定额2-897“柱主筋与圈梁钢筋焊接”,利用基础钢筋做接地的话就需要套这个定额。

    2016-09-20 10:50:38 