1请问按照图纸要求,我个人理解的构造柱所在位置用红色框在图中框出,请问有没有错漏?2构造柱断面为200*墙厚,该截面面积是不包括马牙槎的吗?3图中上侧C1处,两边的凸出的墙向外一侧的长度不满足构造柱长200的要求,该如何是好,4下侧MLC1的一边墙长仅为300,该处还设构造柱吗?5图纸无说明的情况下,马牙槎是否为每边60mm长?6构造柱柱高按全高计算,是指基础顶或下层的楼板顶到该层框架梁底或板底的高度,不扣除圈梁高,是吗?7洞口边的构造柱是只有单边有马牙槎吗?8过梁和构造柱相交的话过梁的混凝土工程量算至构造柱边?问题有点多,辛苦了!
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:1请问按照图纸要求,我个人理解的构造柱所在位置用红色框在图中框出,请问有没有错漏?你没有人出图纸中要求那些部位要布置构造柱,所以不能准确说出对错。
2构造柱断面为200*墙厚,该截面面积是不包括马牙槎的吗?不包括。
3图中上侧C1处,两边的凸出的墙向外一侧的长度不满足构造柱长200的要求,该如何是好?按墙的总长度考虑。
4下侧MLC1的一边墙长仅为300,该处还设构造柱吗?应该有。
5图纸无说明的情况下,马牙槎是否为每边60mm长?有墙处按每边60考虑,没有墙处考虑。
6构造柱柱高按全高计算,是指基础顶或下层的楼板顶到该层框架梁底或板底的高度,不扣除圈梁高,是吗?不扣除圈梁的高度。
7洞口边的构造柱是只有单边有马牙槎吗?是的。
8过梁和构造柱相交的话过梁的混凝土工程量算至构造柱边?是的。
2016-09-23 08:02:06
-
1、请问按照图纸要求,我个人理解的构造柱所在位置用红色框在图中框出,请问有没有错漏?1轴处有几个不用构造柱,因为有矩形柱了。
2、构造柱断面为200*墙厚,该截面面积是不包括马牙槎的吗?是不包括的。
3、图中上侧C1处,两边的凸出的墙向外一侧的长度不满足构造柱长200的要求,该如何是好?满足不了就按墙的总长度考虑。
4、下侧MLC1的一边墙长仅为300,该处还设构造柱吗?按说明应该有。
5、图纸无说明的情况下,马牙槎是否为每边60mm长?有墙处按每边60考虑,没有墙处不考虑。
6、构造柱柱高按全高计算,是指基础顶或下层的楼板顶到该层框架梁底或板底的高度,不扣除圈梁高,是吗?不扣除圈梁的高度。
7洞口边的构造柱是只有单边有马牙槎吗?嗯,是的。
8过梁和构造柱相交的话过梁的混凝土工程量算至构造柱边?可以算进构造柱里去。
2016-09-23 08:59:10
-
构造柱规格及位置应该根据工程情况,灵活定义规格及布置位置。构造柱断面为200*墙厚,该截面面积是不包括马牙槎的;图纸无说明的情况下,马牙槎是每边60mm长;构造柱柱高按全高计算,是指基础顶或下层的楼板顶到该层框架梁底或板底的高度,不扣除圈梁高;洞口边的构造柱是只有单边有马牙槎;过梁和构造柱相交的话过梁的混凝土工程量算至构造柱边是正确的。