• 钢筋算量里设置首层底标高到底是室外地坪标高还是室内地坪标高?

    钢筋算量里设置首层底标高到底是室外地坪标高还是室内地坪标高? 这个室外地坪标高是-0.45,那我设置首层底标高的时候是0.000还是-0.45m 求指教
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    首层标高必须是室内标高,绝对不能用室外标高的呀。切记。

    2016-09-23 07:48:04 

  • 已采纳

    钢筋算量里设置首层底标高到底是室外地坪标高还是室内地坪标高? 

    ——:钢筋算量设置首层底标高,是结构底标高,既不是室外地坪也不是室内地坪的

    室内地坪是建筑做法的底标高,您做土建算量的时候,可以设置首层底标高是室内地坪标高

    这个室外地坪标高,是您在做土建算量的时候,在工程设置内给出的,是为了计算土方开挖回填的数据,已经是计算外墙装饰和脚手架的数据的,在钢筋算量内,是不需要室外地坪的

    2016-09-23 08:11:54 

  • 已采纳
    你有点混淆了。钢筋软件设置首层底标高必须按照首层地面(也就是地面或者楼板扣减装饰层,可能是-0.05或-0.1),设计一般会把首层的室内标高设计为正负0;室外标高-0.45是为了计算基础挖土方时方能用得上的。

    2016-09-23 08:18:58 