• 如何才能不计算搭接长度?

    在工程量清单项目及计算规则中,现浇钢筋构件他写着 按设计图示钢筋长度乘单位理论质量计算(钢筋搭接、措施钢筋、机械连接不另计算) 按照这样的规则,钢筋搭接到底算不算在工程量中?到监理那儿核算的时候人家说钢筋搭接不能计算。如果不能算的话,那如何在软件中设置使软件不计算搭接长度? 是北京的清单。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:可以在楼层设置里的搭接长度里输入0。这样软件里就不会计算搭接了。


    浇钢


    2016-09-23 08:06:46 

  • 如果清单中注明不计算搭接长度,在计算设置中 将所有钢筋都按照直螺纹(或者是电渣焊),在报表预览中不计算接头数量就是了。

    2016-09-23 08:05:34 

  • 在工程量清单项目及计算规则中,现浇钢筋构件他写着 按设计图示钢筋长度乘单位理论质量计算(钢筋搭接、措施钢筋、机械连接不另计算)按照这样的规则,钢筋搭接是不能算在清单工程量中。到监理那儿核算的时候人家说钢筋搭接不能计算。

    如果不能算的话,那在软件中按“清单工程量”提取工程量即可,或者在工程设置中把“钢筋连接”里全部设置为“对焊”,这样就不会出现搭接长度了。

    2016-09-23 08:06:49 

  • 据了解很多地方的钢筋的搭接长度计算在定额单价给定的(清单组价也是根据定额核算的)。所以您阐述的监理不给计算也无可非议的。建议你计算设置按照直螺纹或者电渣压力焊只计算接头(接头和个数不执行定额)。这样即可。

    2016-09-23 08:13:20 

  • 在计算设置里面,所有的搭接设置全部设置为电渣压力焊,钢筋接头的个数不计算即可

    2016-09-23 09:20:49 