• 钢丝网的计算

    1、在05G701(四)图集中8.2条规定:墙体与框架梁、柱、板及构造柱、剪力墙界面处应双面通长设置200mm宽钢丝网,那么,在砖混结构中,圈梁、构造柱与墙体相交之处需要铺钢丝网吗?过梁与墙体的接触部位不要挂钢丝网吗?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 这个不适合砖混结构的

    这个是框架结构的需求

    因为猪框架与二次砌体之间会因为收缩不同,容易裂纹,所以需要这不是钢丝网

    您砖混结构混凝土与砌体墙是同步的,所以不需要设置计算的

    2016-09-23 19:16:00 

  • 一般在构件交界处都要挂网的!

    2016-09-23 23:52:56 

  • 首先要明白挂钢丝网的作用是防止抹灰层脱落,而在不同材料交接处位置最为明显,所以无论框架结构也好,砖混结构也好都是要挂钢丝网的。