• NH-YV22-1*120+4*240电缆头应该怎么套取定额

    陕西定额是电力电缆头项目均是按铝芯电缆考虑的,铜芯电力电缆头按同截面电缆头项目人工、材料、机械乘以系数1.20,可是我是五芯应该是1.2*1.2,对吧
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • NH-YV22-1*120+4*240电缆头应该分别套1个120平方及4个240平方的电缆头制作安装定额子目,然后将里面的项目人工、材料、机械乘以系数1.20。

    2016-09-25 08:36:35 

  • 同截面



    2016-09-25 08:14:12 

  • NH-YV22-1*120+4*240电缆头应该套1个240平方的电缆头制作安装定额子目,然后将里面的项目人工、材料、机械乘以系数1.20。一根电缆只有两个电缆头,始末各一个,只是铜芯换算1.2,几芯电缆不换算。