海南安装 2016-09-26 09:00:57 | 海南省 安装 | 2056查看 3回答
电线管穿过墙体时焊接一块小钢板(密闭肋)套用定额
各位英雄你好!!!我想问下地下室电气钢管穿墙只做密闭肋,也就是在墙体里面增加一块小钢板,我这里仅仅为一小块钢板,没有在电线管外再加套管。问题:(1)套定额时,电线所穿的钢管套用“砖、混凝土结构暗配”,但是这块密闭肋(焊接在钢管上的钢板)这个怎么套用定额啊?还是怎么计取这个费用啊!!!!谢谢!!!!!!!
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
用补充定额B-计价即可
2016-09-26 11:49:18
-
那一块钢板加到钢管上管子的性质就变了,那管子就叫刚性防水套管,所以那个定额就要套刚性防水套管定额子目
2016-09-26 13:25:54
-
增加一小块钢板起什么作用,既然增加了,是不是取消了套管,那你就执行一项穿墙套管的子目吧
2016-10-08 09:52:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看