糖炒栗子 2016-09-26 11:37:16 | 河南省 安装算量GQI | 675查看 2回答
安装算量怎样修改回路中的竖直方向电线规格
安装算量计算消防电线回路,识别完成后发现因为是回路线,竖直的线应该是两倍的回路线缆规格,所以如何修改竖直电线的规格呢?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳没有办法,只能通过选中立管采用复制的功能,其他没有别的办法,最好初始建立构件是就选用多立管的办法
2016-09-30 19:01:42
-
选中竖直的管线,点属性,修改构件名称,反建构件,修改线的属性
2016-09-26 17:56:09
-
在安装算量中电线是暗敷设,但是画图中电线不能与墙连接,那线和墙的距离怎样计算?比如灯的安装高度是2.25米,电线是层顶标高,电线只能在距墙还有段距离的时候就连灯了,这之间的线怎么办?
-
GQI2011电气安装算量在“回路标识识别”中识别的电线根数不正确,如何解决?
GQI2011电气安装算量在“回路标识识别”中识别的电线根数不正确,如何解决?并且一个开关处的立管同时生成两根,请帮忙解决,谢谢!
-
双电源回路中两根电缆同管,但是两根电缆的起点不在一处,如何计量
双电源回路中两根电缆同管,但是两根电缆的起点不在一处,分别是两个配电柜,如何计量问题补充:请大家注意!!!!!!我指的是在广联达安装算量软件中怎样操作计算
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看