桃源世界315 2016-09-27 11:28:13 | 山东省 土建 | 2594查看 5回答
两块现浇板之间有高差图纸要求增加钢筋
图纸要求两块现浇板之间有高差增加两根2c16的钢筋,是增加的哪个方向的没有看懂,(最好截个图标准出来,我识图能力不太行)有人说两块板之间有梁就不用增加钢筋了,请问这是为什么?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
图纸要求两块现浇板之间有高差增加两根2c16的钢筋,是增加的哪个方向的没有看懂,(最好截个图标准出来,我识图能力不太行)有人说两块板之间有梁就不用增加钢筋了,请问这是为什么?
图纸要求现浇板之间有高差增加两根2C16的钢筋,是有低板的边缘和高板相交处的下方加.
2016-09-27 15:35:20
-
其实就是在两板交接处沿长度方向增加2根钢筋,板有多长钢筋就有多长
2016-09-27 15:33:46
-
应该是在顺着您的现浇板的部位,也就是您高差的部位,板长度方向给出2根(就像是在梁上增加两根钢筋的模式)
2016-09-27 15:28:26
-
答:你没截图上传,谁也不清楚你的设计图是怎样说明和配筋,补图后,重新提问。
2016-09-27 15:30:46
-
两块板之间有高差,只适用于高差处无支座的情况,也就是高差处即无墙又无梁,增加钢筋的方向是平行于有高差的板边,如楼上的截图。这种情况在软件中可用梁构件来处理,梁高=高差值+板厚,梁宽=上部墙厚或设计要求的宽度,梁内配筋就配下部2C16,要注意的是:布置现浇板钢筋时,不同标高的板要分开布筋,负筋也要各布各的,这样才能计算两个锚固。钢筋软件导入图形算量软件后也不会少混凝土量。
2016-09-27 16:06:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看