• 构造柱的插筋和预留问题?

    在墙体的转角和纵横墙交接处及自由端设置构造柱。其中要求在主体对应构造柱的柱底部和柱顶部位置处应该在主体结构中预埋与构造柱同等数量的短筋,埋入与伸长长度为500mm,请问这是什么意思?是预留金吗?长度在哪里设置??请指教 墙体加筋全长设置,是否与构造柱与墙体的插筋重复?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    就是预埋构造柱钢筋。一般底部预埋,上部是植筋的。每根长度就是构造柱长度加上一个500就行了。画好墙后,在柱的那一栏设置构造柱根据图纸要求设置好钢筋和箍筋。墙体加筋全长设置,与构造柱插筋是两码事。

    2012-10-14 22:00:52 

  • 构造柱的预留插筋可以在工程设置里设置,切换到工程设置--计算设置--点击砌体墙--点填充墙构造柱作法一栏,选择“上下部均预留钢筋”就可以了,软件会自动计算,不过这种作法施工有难度,现在一般都是采用后植筋的作法。砌体加筋(应该叫砌体通长筋)跟构造柱插筋是两码事。

    2012-10-15 06:08:36 