sjy 2016-09-28 12:24:54 | 湖北省 安装算量GQI | 30939查看 2回答
请教下,路灯接地是怎么接的?
图纸上注明的:每侧路灯配电电缆选用五芯YJHLV-06/1kV 5×25铝合金分色电缆全线穿管埋设。照明配电支线到每个照明器的连线均采用一根BVVB-3×2.5绝缘线。配电系统采用TN-S接地制式,接地干线采用五芯电缆中的一芯25mm2线。每3杆路灯基础设一处单根接地体,灯杆加工时下端(电气舱)处设接地端子板。电缆金属外皮及每3杆路灯电杆处(接地干线与路灯下端接地端子采用VVR-1×16软芯电缆可靠连接)需可靠接地,在各回路的首末端及中间适当位置处还需布设接地极。附:我自己画的图。 问题1:PE线与灯杆下方的端子板相连,那路灯支线BVVB-3×2.5中的接地线该怎么连? 2.PE线与灯具里面的接地线相连,然后路灯杆下方端子板直接连在接地极上可以不?不与接地干线相连。 3.说明里面3杆路灯一个接地极,那旁边的两个路灯与接地极用什么相连?关键是主要工程量表里面没有对应的线的工程量,纠结。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1:PE线与灯杆下方的端子板相连,路灯支线BVVB-3×2.5中的接地线应该用电缆穿刺线夹分支。 2.PE线与灯具里面的接地线相连,然后路灯杆下方端子板直接连在接地极上是可以的。必须与接地干线相连。 3.说明里面3杆路灯一个接地极,那旁边的两个路灯与接地极用VVR-1*16电线。关键是主要工程量表里面没有对应的线的工程量,这要在平面图上测量计算。
2016-09-28 15:31:14
-
不应该是三个连一组,应该是相互连接,接地要求是至少两点可靠连接
2016-10-04 00:00:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看