• 关于剪力墙水平钢筋申入连梁的问题

    1.图中的YYZ-8是否按暗柱定义,YDZ-9按端柱定义?2.剪力墙水平筋在右侧连梁高度部分通长伸至连梁,但下部仅仅是锚固到YDZ-9,这样是否对?3.对于YYZ-8和YDZ-9在绘制剪力墙时时是语气相切,还是画至中点,还是画至另一侧,这三种量不一样 哪种对?

    端柱

    通长

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1.图中的YYZ-8是否按暗柱定义,YDZ-9按端柱定义?

    回复:图中的YYZ-8是按暗柱定义,YDZ-9按端柱定义

    2.剪力墙水平筋在右侧连梁高度部分通长伸至连梁,但下部仅仅是锚固到YDZ-9,这样是否对?

    回复:当支座满足一个锚固长度时,就可以直锚的,不用伸到对边弯折的,这样是对的

    3.对于YYZ-8和YDZ-9在绘制剪力墙时时是语气相切,还是画至中点,还是画至另一侧,

    回复:画到对边才是对的,否则暗柱就不叫暗柱了,但是画到中心也不影响钢筋计算,如果相切就不对了,会多计算竖向主筋的根数

    这三种量不一样 哪种对

    回复:全长覆盖暗柱是对的

    2016-10-01 18:11:49 

  • 这样的计算是正确的。

    2016-10-01 07:48:44 

  • 一般讲你画的应该是正确的,但要依据设计确认。1、当设计连梁未标注连梁侧面钢筋信息时你现在结果是正确的(剪力墙水平钢筋通过连梁);2当设计连梁侧面有钢筋信息时(连梁属性输入设计钢筋信息)就不正确了;注意的是连梁宽度大雨350极其以上者还需注意(图集有规定),顶层连梁和中间层连梁有区别的(属性中是与否来管控);4、软件操作剪力墙画法要覆盖暗柱而连梁画法应画到剪力墙(含暗柱)端部即可。

    2016-10-01 08:00:10 

  • 1.图中的YYZ-8是按暗柱定义,YDZ-9按端柱定义。

    2.剪力墙水平筋在右侧连梁高度部分通长伸至连梁,但下部仅仅是锚固到YDZ-9,这是对的,说明你的连梁没有侧面钢筋,是由墙水平筋代替侧面钢筋。当连梁属性中输入侧面钢筋信息时,剪力墙的水平筋就不会伸到连梁里了。

    3.绘制剪力墙时,要使剪力墙全覆盖暗柱或端柱,也就是有暗柱或端柱的地方都要画上剪力墙。

    2016-10-01 09:56:02 