负筋马凳筋的布置
负筋马凳筋的布置要求:单边伸出长度在1500 mm以内按1排布置马凳筋。。请问这个怎么设置?在哪设置?还是说要自己判断,然后一个一个设置?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
定义负筋时,选择每边几排就行了。
1/1表示每边一排、2/2表示每边两排。
2016-10-01 07:38:57
-
在板负筋的属性中编辑马凳筋排数,当输入1/2时,表示左标注下为1排,右标注下为2排,根据负筋的出边长度和规定的马凳排数来确定输入的数据,看截图
2016-10-03 17:26:36
-
在板负筋的属性中编辑马凳筋排数,软件默认的是每边1排,当输入1/2时,表示左边1排,右边2排,当输入2时,表示每边都是2排。
2016-10-01 11:31:56