渡我加油 2016-10-01 13:19:47 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 3315查看 3回答
我的墙下三匹小砖用圈梁绘制的,后面做装修的时候踢脚线布置不上去怎么办?
我的墙下三匹小砖用圈梁绘制的,后面做装修的时候踢脚线布置不上去怎么办?(显示找不到父图元) 如果我把踢脚线的标高改成 层底+0.3 那装修的量就变了,怎么处理呢
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你定义墙底标高为层底标高就可以布置上踢脚线的啊,砌体工程量软件也会自动扣除圈梁的工程量的
追问(2016-10-01 13:40:02):我定义层底标高就跟依附在圈梁上了, 软件不让依附在圈梁上啊,我就是想单独讲三匹小砖的量提出来,才用圈梁定义的啊【你用圈梁定义不影响砌体底标高设置为层底标高的啊,软件会自动扣减砌体中的圈梁工程量的】2016-10-01 13:38:35
-
你的思路是对的,如果三小砖的高度是200,用圈梁定义为圈梁顶标高=层底标高+0.2,绘制砌体墙时,定义墙底标高为层底标高,墙顶标高为层顶标高,软件计算时墙体会自动扣减圈梁体积,这样,布置房间装修都没有问题。
2016-10-01 17:06:27
-
我的墙下三匹小砖用圈梁绘制的,后面做装修的时候踢脚线布置不上去怎么办?(显示找不到父图元)如果我把踢脚线的标高改成 层底+0.3 那装修的量就变了,怎么处理呢
你分别定义两段砌体墙,分别画上图,在套定额做法时,小部套用砌体墙的定额子目,上部套用砌块墙的定额子目,这样软件在汇总时分别计算砌体墙一个为小砖的量,另一个砌块墙的量,不影响你布置踢脚线.
2016-10-01 14:30:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看