消防电气线缆计算过程中的问题
消防电气问题: 1. 一组消防二总线能接180个手报及烟感、模块等设备?竖向总线自消防控制室接入每层接线端子箱还是分线箱?水平总线数量与竖向总线根数是否一样? 2. 是否有部分设备接入四根总线?例:层显及广播分线箱及气体灭火控制器。 3. 气体灭火控制设备是否可以和烟感等设备用二总线串接?防火门监控设备是否可以和烟感等设备用二总线串接? 4. 消防控制室的图形显示装置和什么设备连接? 5. 电气火灾监控模块、消防电源监控模块及漏电火灾报警系统布线时是否都是二总线制?电气火灾监控模块和消防电源监控模块、剩余电流检测模块是否均需要连接电源线,接电源线是自配电箱引线串接还是并接? 6.如图示BJX2-1~2是什么意思?竖向桥架内是只有两根总线还是和水平向的总线数量一样根据设备数量计算线缆根数?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
1.能
2. 是
3.不能
4.桥架内的线
5.是
6.报警线1-2根
2016-10-09 14:54:56