伊然 2012-10-01 10:56:05 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 1776查看 4回答
人防消洗集水坑怎样布置
人防工程中,消洗集水坑和软件给定的参数图不一样,我该怎样布置
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好: 将放坡角度设置为90度即可,45度单构件的地方就要手工计算,单构件输入,现在软件还无法处理此部分
2012-10-01 13:46:51
-
人防工程中,消洗集水坑和软件给定的参数图不一样,我该怎样布置 布置集水坑 构件 修改 参数图中的 参数 即可;
2012-10-01 11:06:06
-
可以把它分开来画的,底板,坑壁分开定义
2012-10-01 11:13:14
-
按直角集水坑定义,斜边的加强钢筋在其它钢筋里设置。
2012-10-02 00:06:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看