• 关于给排水超高增加费

    包含3.6m以下的工程量,刷油算是超高,那如下图的那个闸阀算是超高吗?还有二层的套管算吗?三层底下的那个套管算到了三层的套管?是不是不需要计算超高

    超过3.6

    问题补充:对于在墙外的空调凝结水跟雨水管道,层高超过3.6m的时候是不是不需要计算超高?为什么

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    个人认为这些阀门及套管都是不需要计算超高的,只有管道安装及刷油计算

    追问(2016-10-03 17:33:29):
    谢谢,那么在墙外的空调凝结水跟雨水管道,层高超过3.6m的时候是不是不需要计算超高?为什么

    【这些是在外墙安装的子目,都没有计算超高的,定额都有考虑安装的时候使用外墙脚手架的,你可以这样考虑一下,如果计算超高就要按楼的檐口高度计算,这样现实么】

    追问(2016-10-03 17:38:47):
    我觉得那些是在墙外的,跟层高高度对施工的没关系,对吗

    【是的,和层高没有关系,是整个楼的外墙的高度的】