李工 2016-10-03 19:37:06 | 湖北省 安装 | 3022查看 2回答
关于建筑外墙洗墙灯之间的线路长度记取问题
1、在灯与灯距离较近时,灯之间是否记取线路长度? 2、在灯与灯距离较远时,灯之间是否记取线路长度? 3、还是只计算电源至第一个洗墙灯的距离? 4、第一个洗墙灯至最后一个洗墙灯这之间的距离是否记取?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
应该是根据负荷计算之后确定线路布置的,也就是说你的计算要根据图纸设计确定的,一般是一道线路就能满足的,也就是计算第一个洗墙灯至最后一个洗墙灯之间的距离计算一道就可以的的
2016-10-03 19:57:55
-
个人意见:以实际敷设的线路计算,洗墙灯一般是三个或四个为一组,就是灯具厂家建议的串联数,如果多了,灯具内部的线路会过载,就是说每三个或四个需要接一个电源。电源与电源之间是需要敷设电缆或电线的,这部分电缆或电线肯定是要计量的,但灯与灯之间的连线是灯具自身的线路相互连接,这部分线已经包含在灯具的价格内了,这部分就不能计量了。
2016-10-03 23:20:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看