zuyanfang 2016-10-04 16:51:16 | 河北省 其他专业 | 10149查看 3回答
电气平面图中,回路标注:跳接,请问,跳接是什么意思
W1、W2回路上标注“跳接”,请问跳接是什么意思?W1、W2是合并成一条回路了吗?问题补充:在计算工程量时,如何计算?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳W1、W2回路上标注“跳接”,这里的跳接是指为了各相线之间相对平衡,w1和w2回路的用电设备的电源一部分从w1回路接入,一部分从w2回路接入,即形象为跳接的意思。 W1、W2不是合并成一条回路,依然是按两个回路布线。 追问(2016-10-04 18:38:21): 整个回路是两路管(虽然线路相同),穿两路线,只是灯具就一路,是的,你的理解正确。
2016-10-04 17:38:11
-
角度不同算法不同
施工方角度:管线均按两个不同的回路计算,如8盏灯一排为例:1.3.5.7;2.4.6.8各为一个回路。
甲方角度:控制回路为两个,零线和地线共用,分火线控制回路;同用一条管。
2016-10-05 02:28:31
-
答:两个回路,W1 W2,是双回路配置,不是合并。跳接,隔一接一,相当于单数接在W1中,隅数时,接W2,目的是平衡用电各相的负荷。
2016-10-04 17:04:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看