渡我加油 2016-10-06 01:07:18 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 18280查看 7回答
请问如果墙高大于4米,我设置水平系梁了, 还需要设置过梁么?
问题一、请问如果墙高大于4米,我设置水平系梁了, 还需要设置过梁么? 问题二、如果图纸没有说明要在洞口两边加设构造柱 ,我是否要加呢?另外加的话一般怎么加?
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
超过4m,你说的水平系梁是整体圈梁吧,一般情况下,墙“净高”过4m,才加。过梁是否设置,看圈梁设置的位置是否在窗门洞上口,如果不能全部涉及到,就添加部分过梁。
问题二,洞口两侧加构造柱,是有前提的,就图纸未说明的情况,个人建议不要加构筑柱,ps,洞口两侧加的不一定是构造柱,抱框柱可能更大。怎么加,墙宽*120.两侧分部即可。
2016-10-06 01:26:17
-
已采纳
1、当水平系梁(圈梁)兼过梁时,在图形算量软件中还要设置过梁,因为定额规定:圈梁兼过梁时,分别执行圈梁和过梁相应定额项目,过梁长度=洞口宽度+设计规定的过梁支座长度,如设计无规定时,共加500mm计算。也就是说,洞口上部的圈梁要按过梁计算,在软件中设置过梁后,软件就会在圈梁里自动扣除过梁所占的工程量。
2、如果图纸没有说明要在洞口边设构造柱,那就不要加了。要加也要按设计要求加。
2016-10-06 08:59:23
-
已采纳
问题一、请问如果墙高大于4米,我设置水平系梁了, 还需要设置过梁么?问题二、如果图纸没有说明要在洞口两边加设构造柱 ,我是否要加呢?另外加的话一般怎么加?
1.如果墙高大于4米,设置水平系梁,需要不需要设置过梁,要看具体的门窗位置,如果门窗顶在水平系梁底时,就不需要再加过梁,如果标高相有高差时需要加过梁.
2.如果图纸没有说明要在洞口两边加设构造柱,一般当墙长大于5米时按照规范应加构造柱,图纸没有说明,应联系设计,让设计出具变更,如果自已增加,将来结算时麻烦.
2016-10-06 07:03:15
-
已采纳墙净高大于4m应设水平腰梁.腰梁的底标高可设置在门窗的顶的高度。墙长大于5m中间要设构造柱.洞口宽度大于2m两边也要设构造柱
2016-10-06 07:29:01
-
已采纳你好:需要看相应的标高设置。过梁赢需要设置。
2016-10-06 10:42:25
-
已采纳问题一、如果墙高大于4米,设置水平系梁了, 如果水平系梁设置在门窗洞口之上兼做过梁时就不需要再设置过梁了,否则需要设置过梁。 问题二、如果图纸没有说明要在洞口两边加设构造柱 ,这样就不要加;如果设计要求增加或者说明墙长>5m时需要在墙中间增加构造柱,另外加的话一般是构造柱截面尺寸为:墙厚*120、墙厚*240、墙厚*370等要根据设计图纸而定。
2016-10-06 05:34:56
-
已采纳
墙高大于4米的腰梁尽量在门窗顶部设置,确实不能在门窗顶部设置的只能增设过梁。
门边构造柱,大于5米墙长的应设构造柱。必须符合规范要求。
2016-10-06 13:11:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看