华子 2012-10-13 21:05:29 | 河北省 云翻样 | 1941查看 4回答
剪力墙水平筋端部构造
老师您好 我是一名预算员也是一名施工员 今天我发现用GFY抽样时 剪力墙水平筋怎有一侧是直棍呢。我记得剪力墙与暗柱是一部分根本不存在锚固关系吗?问题补充:有一端是转角柱。
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你要到工程设置中查看你对应的设置,图片中不同位置的设置弯折,那么就计算出不同的弯折。
2012-10-13 23:11:43
-
大概是转角的暗柱吧,你看看节点设置。
2012-10-13 21:12:15
-
答:剪力墙与暗柱本不存在锚固关系.剪力墙和暗柱属于不同的受力体系。 看03G101 47到51页。 里面有剪力墙水平、竖向钢筋构造,各种剪力墙构件的构造详图。 暗柱有约束边缘暗柱YAZ、构造边缘暗柱GAZ和普通暗柱AZ 普通AZ:转角和直的:转角的水平筋外侧通长内侧分别锚固长度为Lae或la。直的直接通长 AZ的加密区规定03G101第40页 墙或柱的插筋长度也是有规定,需插筋插到基础底部再做大于6D且大于150的弯钩。(详见101系列的各类基础图集)
2012-10-13 21:13:06
-
你好:软件里默认的做法是墙水平筋在转角处连续通过,每侧在转角处都是断开后只扣减了保护层,就形成了没有弯折的一端。如果想和内侧水平筋做法一样可以墙的节点设计里选择一下你想要的做法要求就可以了;软件里提供了多种做法是可以处理的。
2012-10-14 07:33:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看